L'idéale c'est de mettre un disjoncteur différentiel sur ton tableau général (protection des personne).
Mettre les masses métalliques à la terre... La question ne devrais pas se posé (protection des personnes).
Si tu décides de mettre une électrode inox dans ton bac pour limiter les risques disons que cela est un plus, surtout si tu utilise un disjoncteur différentiel 30mA en tête du tableau.
Mais sache que l"idéale est un interrupteur qui coupe tout les appareils 230v qui sont dans ton bacs (l'éclairage également) avant toute intervention.
La sécurité passe d’abord par le comportement, le matériel est un plus.
Il faut savoir que si la terre de ton installation n'est pas bonne, tout ce matériel ne sert à rien...
Mais je t'encourage fortement à réaliser cette installation
Pour la section des câbles cela dépend de la charge que tu compte mettre sur ton installation ainsi que de la distance que tu as pour aller jusqu'au tableau. Donne nous plus d'info, mais un câble 3G2.5 devrais être suffisant.
Par exemple pour une distance de 30m de section 2.5mm tu pourra mettre une charge de 20A ou 4.5 kw.
Le tableau de calcul: Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien
Autres précision: A quoi va servir ta prise de service? quel genre d'appareillage dessus?
Si tu mets tes disjoncteurs en 10A tu peux cablés tes disjoncteurs en 1.5mm ainsi que les prises, car le courant ne pourras pas dépassé 10A (on peut dire cela pour simplifier). Mais en amont des disjoncteurs tu devras pensés à raccorder tous les disjoncteurs vers un bornier de répartitions, ou tout simplement utilisé des barrettes de répartitions.
En espèrent d'avoir été compréhensible.
Dudu.